歸去來兮 2024-07-20 16:50:45 | 山東省 安裝設計結算審核安裝算量GQI | 194查看 1回答
防雷接地的幾個問題
請問 這個 注3.4 .5 應該怎么理解。
注3 的意思是 有注3的房間 據地0.3 敷設一圈扁鋼,這一圈 要接到LEB。對嗎
注4 房間內的箱子都要和LEB箱子用扁鋼連接 。對嗎
注5 是在一米高的位置 設置一圈扁鋼是嗎?每層層高+1的位置? 那么有5的地方還需要設置3嗎? 電纜井和電井是一回事嗎
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
注3 的意思是 有注3的房間 據地0.3 敷設一圈扁鋼,這一圈 要接到LEB。
注4 所有電氣房設備房要設置LEB箱,LEB箱子用扁鋼連接到基礎接地裝置 。
注5 電纜井是從最底層到最頂層敷設鍍鋅扁鋼,在每層一米高的位置 設置一圈扁鋼。
電纜井和電井是一回事,有5不設置3.但是要設置LEB箱子
2024-07-20 17:17:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看