小雪風舞 2010-07-30 20:26:41 | 浙江省 其他專業 | 704查看 4回答
平板中,縱向板底筋插入縱向梁中?
1.平板中,縱向板底筋插入縱向梁中的距離多少(如下圖A軸),101圖集上早不到? 2.施工的時候發現 縱向底低筋插入縱向整個梁中, 是不是出錯了,要剪掉(如下圖B軸) 謝謝!問題補充:好像A軸中不是端部支座,該處的類似懸挑板。在實際施工中有50多公分呢。5d不能滿足受力 謝謝!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你這個圖中的鋼筋,應該按照實際長度計算的。
2010-07-31 09:09:55
-
板底筋至少5D,且要至少到梁中線 實際施工中板底筋如果滿足了5D,伸入梁中線即可。如果超越這個長度的最大值就是浪費鋼筋了 軟件計算默認是按照板厚一半與5D取大值考慮的,可根據實際調整(圖2)
2010-07-30 20:30:16
-
1、原則上板的底筋伸入梁支座的長度為【5d】和【過中】二者的較大值(如下附圖1,04G101-4《現澆混凝土樓面及屋面板》第25頁),設計有特殊要求時可在【計算設置】-【計算設置】-【板】-【受力筋13】項中修改。 2、有懸挑板的情況通常(強調的是通常,而不是絕對)底筋不會伸出梁支座,而只有負筋(或通長的面筋)伸出到懸挑板盡頭,注意懸挑板的受力是靠上部的負筋承受的。當然這里設計會給出具體的節點,根據節點的形式計算才是正確的。
2010-07-31 09:38:20
-
1、實際施工中板底筋如果滿足了5D,伸入梁中線即可。如為懸挑板,則須滿足設計或規范錨固要求。 2、縱向底低筋插入縱向整個梁中, 是要剪掉。
2010-07-31 16:10:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看