zhang102533 2010-07-30 11:43:27 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 976查看 4回答
框架柱模板 怎么扣填充墻模板啦 而 構造柱則不扣填充墻模板
框架柱模板 怎么扣填充墻模板啦 而 構造柱則不扣填充墻模板 見圖
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、如果填充墻是后砌的砌塊墻,在定義時按砌墻材質去定義,然后按下面的方法計算: 框架柱模板就不應該扣填充墻所占位置的模板,因為框架柱是先施工的,填充墻是后砌的, 構造柱則應該不計算填充墻所點位置的模板 2、如果填充墻是砼的,在定義時按砼墻去定義,然后直接畫到相應位置,軟件會自動計算和扣減相應的工程 量
2010-07-30 11:56:00
-
砼柱與砼墻想接軟件會自動扣減模板的相接位置面積。
2010-08-03 20:00:43
-
如果你的填充墻是用“剪力墻”定義,是要扣減被砼墻所占的面積。
2010-07-30 11:48:30
-
混凝土剪力墻是和框架柱同時澆搗的,所以 有剪力墻的地方是不需要立模板的,實際框架柱與剪力墻接觸處是不存在模板的 所以要扣除的
2010-07-30 12:41:07
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看