15511838009 2024-07-14 15:52:04 | 北京市 安裝招投標預算 | 308查看 1回答
請問地下人防2000*400的排煙管套什么定額?
北京安裝定額通風空調工程第七冊第十一章第二節人防風管制作安裝最大的邊長為630,最大的直徑為1000。
1,如果人防里2000*400的通風管套用第二章的定額的話,為什么定額還要設置第七冊第二節的幾個定額項目?
2,第十一章和第二章的通風管道制作安裝定額有什么不同之處?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1,如果人防里2000*400的通風管套用第二章的定額的話,為什么定額還要設置第七冊第二節的幾個定額項目?
答;(第十一章)地下人防風管制作安裝:
本章通風管道制作安裝定額只適用于人防通風系統。設置在染毒區的進、排風管,應采用2~3mm厚的鋼板焊接成型,其抗壓力和密閉防毒性能必須滿足戰時的防護需要。地下人防通風系統的風管,與一般通風系統的區別有:制作時短管多,安裝時應用染毒區域空間狹小,安裝難度大,因此將地下人防風管制作安裝單獨立項。
2,第十一章和第二章的通風管道制作安裝定額有什么不同之處?
答;簡單的說,相同規格的風管制作安裝,第十一章的人工費比第二章的人工費,高。人防里2000*400的通風管不能套用第二章的定額。
首次提交 2024-09-01 10:55:54 最近修改2024-09-01 11:01:31 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看