關注我們 2024-07-11 17:23:17 | 北京市 安裝施工 | 172查看 4回答
施工時噴淋管追吊頂位置導致管道長度的增加是設計變更嗎
施工時噴淋管追吊頂(礦棉板吊頂)位置導致管道平面位置與施工圖對應不上,較施工圖增加了管道及管件。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
不算設計變更,只能走簽證
2024-07-11 17:25:09
-
設計沒下變更單,不算設計變更。你可以上工作聯系函讓甲方確認這事,然后辦理簽證費用。
2024-07-11 17:26:17
-
可做簽證(計算增加內容)。
2024-07-11 19:54:03
-
可做簽證或畫竣工圖
2024-07-11 23:17:30
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看