11 2024-07-08 11:10:10 | 重慶市 安裝預算 | 201查看 5回答
配電箱中,紅色箭頭表示的是什么線路,全面部分不太懂,后面還能看懂,求各位老師解答
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
RCD 30mA 漏電保護器額定動作電流30mA
WDZB無鹵低煙阻燃等級B
BYJ 銅芯交聯(lián)聚乙烯絕緣電線
2根4平方電線+一根4平方地線
2024-07-08 11:15:02
-
左邊是配電箱里面的元器件,不單獨計算;
右邊是出線回路,要計算的管線規(guī)格就是右邊紅箭頭指的
按WDZB-BYJ-3*4計算,PE是接地線
首次提交 2024-07-08 11:11:38 最近修改2024-07-08 11:12:33 (修改過1次)
-
3*4的線路
2024-07-08 11:11:51
-
前面是漏電保護器不計算,包含在配電箱內(nèi)。后面交聯(lián)聚烯烴絕緣低煙無鹵阻燃型電線 3根
2024-07-08 11:13:38
-
左帶漏電保護的斷路器
右線路的配管配線和敷設方式
2024-07-08 11:19:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看