lll 2024-07-04 17:31:51 | 四川省 安裝 | 164查看 3回答
關于末端試水裝置,求解答
圖一和圖二的噴頭是同一個嘛?為什么圖一甚至整個系統圖中都是直立型灑水噴頭,圖二卻是下垂式噴頭?
軟件算量時,應該怎么考慮末端試水裝置?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
圖二出現下垂式噴頭的情況是因為此處有通風管道的原因,圖一和圖二表示的不是一種敷設情況,末端試水裝置按數量計有幾處算幾處
2024-07-04 17:59:44
-
不是一處
2024-07-04 18:44:01
-
不是同一個(不是同一處)。與上噴、下噴沒有關系。即;無論是上噴還是下噴,都會有末端試水裝置。
考慮末端試水裝置按處計量、計價。
2024-07-04 20:40:12
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看