嘻嘻哈哈 2024-07-04 15:53:22 | 四川省 安裝 | 206查看 2回答
T接端子箱
如下圖所示,該處T接端子箱內部有無電纜頭,主電纜一進一出+分支電纜一出,該T接箱內部是需要計算兩個主電纜的電纜頭+1個分支電纜的電纜頭嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
一根電纜頭尾各一個電纜頭
2024-07-04 16:09:26
-
對。(但如果設計要求采用穿刺夾工藝時,不得計算電纜頭)
2024-07-04 16:47:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看