pl6688 2010-07-28 09:53:40 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 769查看 2回答
關于墻體和裝飾面的設置
從鋼筋算量里面把圖形導入圖形算量里面后,為什么砌塊墻不是原來的砌塊墻了?比如說,我在鋼筋算量里面設置的是墻200,導入圖形算量后屬性里面墻200存在,但是設置好的那條墻200名字自動變成了墻200-外。還有就是,布置墻面裝飾的時候,暗柱部分它無法布置裝飾面?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納因為裝飾里面的墻式分內墻和外墻的,方便于布置墻面裝修,你可以在鋼筋里面就把內外墻的名字分開,比如內墻就按NQ-200,外墻就按WQ-200設置畫上去,導入到圖形里面就一目了然了。暗柱導到圖形里面默認的就是柱子,不屬于墻,所以裝飾畫不上去,可是你布置完墻裝飾后,你可以在工程代碼里面輸入墻面抹灰面積+平齊墻面柱抹灰面積+突出墻面柱抹灰面積柱子的裝修量還是并到墻一起了,套墻面抹灰子目即可。
2010-07-28 10:08:15
-
鋼筋中的墻是部分內外的,所以導入到算量中會自動調整為內外墻,最后修改一下就可以了,我一般是這么做,鋼筋中有墻好布置壓頂過梁等一些構件,更直觀。。。 另外和墻一齊的柱和梁是按墻面來布置裝飾的。。。可以在計算式中表現出來。。。。
2010-07-28 10:09:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看