余生 2024-07-02 17:28:30 | 云南省 安裝 | 142查看 2回答
安裝通風工程中,對風管和支架刷油防腐,在全國安裝定額里哪里找?
如果是鍍鋅風管,是不是不計算防腐面積的
2024-07-02 17:36:38 補充
支架是包含在風管定額里的,那支架的防腐怎么計算,《全國安裝定額里》在哪有規范說明
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
鍍鋅風管是不計算刷油防腐,但是支架需要計算除銹刷油
2024-07-02 17:31:06
-
支架的工程量就是風管安裝子目中的支架重量,套用安裝工程的刷油、防腐蝕、絕熱分冊中的相應除銹、刷漆子目。鍍鋅風管表面有時候也有要求刷漆的,面積就是風管面積,只刷一面,面積*1.2;內、外均刷漆時面積*1.1,就不用考慮法蘭涂漆面積了。
2024-07-20 16:58:11