小王 2024-07-02 15:04:30 | 廣東省 安裝 | 190查看 5回答
老師們好 想問一下 這樣標示的JKLGYJ-95應該是幾根線的
他的JKLGYJ-95導線架設我給了266m,但是施工單位說要給266*3m,他圖紙上又沒有別的可以支撐他的三線的依據,而且他不是電纜嗎,也要像電線這樣計算嗎
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
你是結算嗎?去現場量一下不就知道了
2024-07-02 15:17:26
-
JKLGYJ-95表示單根架空鋼芯鋁電纜
2024-07-02 15:08:51
-
他施工單位舉證說明看
2024-07-02 15:09:33
-
從截圖看是266m,如果截圖標注JKLGYJ-3*95導線,那么應該*3.
2024-07-02 15:10:07
-
JKLGYJ-95是單根架空線纜;根據下面描述有4基線桿,線纜長266米應該是單根的長度。
首次提交 2024-07-02 15:12:51 最近修改2024-07-02 15:13:24 (修改過1次)