mr.zhou 2024-07-02 09:03:32 | 江蘇省 土建設計預算施工土建計量GTJ | 190查看 5回答
人防地下室墻體配筋問題
請問這樣內外不一致配筋如何在GTJ中標注?還有⑤號鋼筋如何輸入????
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
2024-07-02 09:07:25
-
不相同的,在其它鋼筋中輸入就可以了。
2024-07-02 09:04:58
-
內外不同的配筋中間用 +連接輸入 如(1)C14-200+(1)C12-100
附加的短豎筋在其它鋼筋里輸入
首次提交 2024-07-02 09:06:01 最近修改2024-07-02 09:07:06 (修改過1次)
-
內外不一致,中間用加號連接,外側筋在前,內側筋在后,5號筋在剪力墻其他鋼筋地方輸入
2024-07-02 09:06:15
-
內外不同的鋼筋用+號連接,(1)外排鋼筋+(1)內排鋼筋。5號鋼筋在其他鋼筋屬性中輸入
2024-07-02 09:06:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看