思 2024-07-01 11:19:08 | 北京市 安裝機電 | 173查看 2回答
求助電纜敷設
只有一個回路
利用低壓柜AA12備用開關400A改為630A,出線電纜2*(YJV22-0.6/1.0kV-4x150+1x70),這是什么意思?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
利用低壓柜AA12備用開關400A改為630A【更換開關】,出線電纜2【2根】*(YJV22-0.6/1.0kV【高壓電纜型號】-4x150【4芯150】+1x70【1芯70接地專用】)
2024-07-01 11:23:31
-
雙電源
2024-07-01 11:32:01
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看