Deng 2024-06-27 21:33:51 | 廣東省 土建施工 | 176查看 3回答
求問柱鋼筋下料問題?
想問一下柱子鋼筋4c18的豎向鋼筋,駁接要在哪個位置駁接?層高為3m,現在不會下料,求教前輩們?。?!萬分感激?。?!
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
下部,錨固在梁板中,上部,錨固在上部的梁板中。一般是植筋的方法。
2024-06-27 21:51:13
-
這也是要看上下層是否可以讓其錨固的,如果是沒有就只是彎折的了,至于它的長度 也是需要設計有相應的要求
2024-06-27 21:36:45
-
你這個是柱子加固的,4C18肯定是上下兩端與現有混凝土板(基礎)連接。接駁就是基本是在上下現有板(基礎)植筋了。
2024-06-27 21:43:03
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看