13921689277 2024-06-27 17:59:50 | 江蘇省 安裝安裝算量GQI | 140查看 1回答
哪位大師知道下面圖紙是不是有誤
大師們,這個防火門監控通訊線圖例是2*4.0,而系統圖看出走消防控制室到主干線是2*1.5,走防火門閉門器到設備2*40,這個圖紙是不是有誤,是否是控制室到主干線是2*4.0,主干線到閉門器及相應設備室2*1.5
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
絕對是圖紙標注錯誤,系統圖標注應該為2*4.0,支線肯定要不干線小,正常設計邏輯也是這樣;
請采納!
2024-06-28 08:27:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看