luping1333 2010-07-26 14:43:20 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 1144查看 3回答
預應力管樁的問題
在用GGJ2009的時候,圖紙上說的是PHC-A550(100)-13,13,13,共2根,其有效長度為39米。那么我在軟件中怎么設置?有效長度包括了樁尖嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納管樁有效長度是不包括粧尖長度的 當然是按照管樁外徑了,550
2010-07-26 15:23:55
-
在用GGJ2009的時候,圖紙上說的是PHC-A550(100)-13,13,13,共2根,其有效長度為39米。那么我在軟件中怎么設置?有效長度包括了樁尖嗎? 定義預應力管樁應該選擇“護壁樁”,按照圖上的標注輸入上A、B、H1的尺寸就行了。 樁的有效長度是不包括了樁尖H1的。
2010-07-27 05:52:37
-
不包括,管樁工程量是按米算的,在表格輸入就可以了,繪圖輸入花的時間更多
2010-07-27 08:09:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看