趙小貝 2024-06-24 20:51:41 | 山東省 土建 | 549查看 2回答
剪力墻與平面外梁相交處應在墻內(nèi)相應位置設置暗柱
各位老師,根據(jù)圖紙設計“ 剪力墻與平面外梁相交處應在墻內(nèi)相應位置設置暗柱“,意思是不是,梁與剪力墻相交處(不是平行相交)應設置暗柱?那剪力墻與連梁相交處,是否應設置呢?謝謝。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
梁與垂直于梁的剪力墻相交,梁的支座是剪力墻交點,這一位置設置暗柱。連梁與剪力墻,是平行相交的,在剪力墻的門窗位置,設置連梁的,是平行的,不設置暗柱。
2024-06-24 21:02:58
-
梁或者連梁,與剪力墻垂直相交,相交位置設置暗柱。
2024-06-24 21:20:43