花靈 2024-06-19 21:42:05 | 廣東省 安裝 | 511查看 1回答
暖通系統中的風管漏風試驗怎么算,有什么依據?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
有規范要求。
6.2.8風管系統安裝完畢后,應按系統類別進行嚴密性試驗,應符合下列規定:
1.低壓系統風管的嚴密性檢驗應采用抽檢,抽檢率為5%,且不得不少于1個系統。在加工工藝得到保證的前提下,采用漏光法檢測。檢測不合格時,應按規定的抽檢率做漏風量測試。
中壓系統風管的嚴密性試驗,應在漏光法檢測合格后,對系統漏風量測試進行抽檢,抽檢率為20%,且不得少于1個系統。
高壓系統風管的嚴密性檢驗,為全數進行漏風量測試。
2.凈化空調系統風管的嚴密性檢驗,1~5級的系統按高壓系統風管的規定執行。
首次提交 2024-06-20 03:38:08 最近修改2024-06-20 03:42:44 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看