羅百萬 2024-06-19 11:58:57 | 湖北省 安裝預算計價軟件GCCP安裝算量GQI | 780查看 3回答
怎么區分電線和電纜,算量的時候又怎么知道應該算幾根
例如
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
一般第一個“-”后面是子目B的是電線。最后一組數據,3*2.5,3是根數。你的例子中,第1、3是電線,需要乘以根數,都是乘以3;第2個是雙絞線,不用乘根數。
首次提交 2024-06-19 12:05:56 最近修改2024-06-19 12:08:28 (修改過1次)
-
電線和電纜的區分:看前面字母,去查字母表示的含義,才曉得是電線還是電纜。WDZN-BYJ表示交聯聚烯烴絕緣低煙無鹵阻燃軟電線,3*2.5,表示電線的截面積是2.5mm2,共3根單獨的電線一起敷設。WDZN-RYS表示銅芯聚氯絕緣絞型連接用軟電纜、對絞多股軟線,簡稱雙絞線,2*2.5表示2根截面積2.5mm2的電線合并在一起當作一根電纜使用。
RYS要套這個
首次提交 2024-06-19 12:16:12 最近修改2024-06-19 12:22:40 (修改過1次)
-
圖中都是電線
2024-06-19 12:43:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看