鵲瀆 2024-06-18 17:12:09 | 江蘇省 安裝 | 320查看 2回答
衛生間均壓環設置
單體超60米的情況下,衛生間的均壓環是否需要從一層起,都做均壓環?還是60米以上都做?或者跟隨每三層做均壓環的原則?
2024-06-18 17:26:41 補充
圖紙未對此部分做說明,現場是如何施工的?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
查看設計說明要求
2024-06-18 17:14:05
-
均壓環設置不是依據圖集 是依據 建筑物防雷接地規范里面的要求布置的,
一類30米二類45米三類60米以上建筑物需做均壓環,在設計上均壓環可利用圈梁內兩條主筋焊接成閉合圈,此閉合圈必須與所有的引下線連接。要求每隔6米設一均壓環,其目的是便于將6米高度內上下兩層的金屬門、窗與均壓環連接。2024-06-19 10:40:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看