大灰仔 2024-06-18 15:34:27 | 江蘇省 土建 | 248查看 1回答
原板筋是c8@200雙層雙向的,加筋是c8@100
原板筋是c8@200雙層雙向的,加筋是c8@100,我是把原板筋直接改成100間距,還是在原有基礎(chǔ)上在按c8@100加鋼筋
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
一般是按c8@100替換原有板筋,除非設(shè)計說明這個C8@100是附加底筋,那就要原來的板筋也布置這個也布置的
2024-06-18 15:41:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看