walkeryu 2010-07-24 11:29:05 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 788查看 6回答
衛生間防水
請問衛生間防水有300mm高的翻遍,請問這樣的話,表達式是什么呢。我設了DMJ+DMZC*0.3。這樣貌似不扣門洞面積呢。請指教,謝謝
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你的表達式是正確的,再去套用定額子目即可。門窗洞口是不扣除的。
2010-07-24 15:09:35
-
選擇周長是不扣減門洞口的。
2010-07-24 11:30:52
-
衛生間防水這樣設置是對的 門洞不扣 側壁也不增加 衛生間和廚房的門洞不會超過0.3平方米的,不要考慮扣除的
2010-07-24 11:31:47
-
遇門洞系統是自動扣除的
2010-07-24 11:34:32
-
應該是扣除的,不過你可以用墻裙構件定義繪制翻邊的防水
2010-07-24 11:31:02
-
在最新版的2008中,桉地面構件的工程量表達式代碼中就有上翻部分的代碼. 在樓地面構件的屬性中,是否計算防水選擇是,在繪圖界面,樓地面構件可以設置防水上翻,(與設置屋面防水上翻一樣),你試試
2010-07-24 11:47:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看