陳偉東 2024-06-17 10:51:56 | 河北省 土建 | 402查看 1回答
抗震構造措施為1級,是否表示構造柱圈梁的抗震等級為1級?
抗震構造措施為1級,是否表示構造柱圈梁的抗震等級為1級?構造柱圈梁什么情況下應設置抗震等級?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
不對,構造柱、圈梁不屬于抗震構件,不需要設置抗震等級
2024-06-17 11:11:42
-
圖紙標注.剪力墻抗震等級是三級.還有一句按抗震二級要求采取抗震構造措施.。工程鋼筋定義抗震等級幾級
-
剪力墻抗震等級三級。結構說明中還寫了按抗震二級要求采取抗震構造措施,鋼筋算量中應按幾級設置
圖紙標注;建筑抗震設防類別:丙類,剪力墻抗震等級:三級,建筑結構安全等級:二級,按抗震二級要求采取抗震構造措施。
-
設計說明抗震等級為三級,抗震構造措施為二級,廣聯達鋼筋算量計算設置按幾級設置
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看