乙爾古拜 2010-07-23 15:09:15 | 陜西省 安裝算量GQI | 488查看 5回答
高層防雷問題
層高18層,設計說明上說是防雷等級是三級,要滿足直擊雷、側擊雷、雷電感應及雷電波,并設置總等電位箱連接。 但是沒有說做不做均壓環。 現在就是不清楚到底做不做均壓環,要是做的話是三層以上每層做還是怎么做? 哪位專家幫幫?謝謝!~
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納設計沒有說明的按照規范要求做,3類防雷30米以上,每3層做均壓環。
2010-07-26 12:01:55
-
高層建筑一般要求做均壓環,以防直擊雷,如果沒有說明,可按照規范的規定計算
2010-07-25 08:06:14
-
先看設計圖紙:圖紙如何設計,就如何施工。 圖紙設計不明確時,再看施工規范:30米以上,每三層做一圈均壓環!
2010-07-23 21:22:56
-
如果你是建設單位請于設計院聯系明確是否做,怎樣做。你是施工單位請于建設單位聯系明確做法,不然會扯皮的。
2010-07-26 09:32:40
-
高層建筑一般要求做均壓環 有些為了偷工減料就沒做 按照按照規范要求做,3類防雷30米以上,每3層做均壓環。
2010-07-26 12:11:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看