30****@qq.com 2010-07-22 17:29:43 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1506查看 3回答
剪力墻豎向鋼筋同一排直徑不一樣怎么輸入
豎向鋼筋共兩排,一排是B14-200,一排是B12/14-200,它的意思是另一排是一根12一根14的這樣排列呀!我在軟件里輸(1)B12@100+(1)B12/(1)B14@200.第一排算的數量是20根.第二排的數量算的數量是19根,怎么這樣呀!是我的輸法不對,還是怎么回事,怎么會計算的結果差一根.請高人指教問題補充:我寫錯了,設計是豎向鋼筋一排B14-100,一排是B12/14-100.我設置成(1)B14-100+(1)B12/(1)B14-200。第一排和第二排的鋼筋差一根,有人回答說本來外側和內側的鋼筋本來就差一根,為什么呀!其他墻算的都沒差一根呀! 答案是(1)B14-100+(1)B12/14-200。為什么第一排和第二排的鋼筋數量不一樣呢!仔細看一下,是不是兩個墻有想交的部分呀·如果有與之相交的墻,肯定二排的豎向鋼筋數量不一樣,希望能幫到大家
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納輸入正確,墻體內側和外出鋼筋根數肯定是不一樣的呀
2010-07-22 17:40:42
-
把間距放大了·· 輸入(1)B14@400+(1)B12@400。意思是12跟12的間距是400,14跟14的間距也是400。
2010-07-22 17:41:26
-
墻筋內外側鋼筋數量是有區別。
2010-07-25 18:25:54
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看