灰大點狼 2010-07-21 10:42:48 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1429查看 2回答
梁柱剪力墻箍筋和拉筋彎鉤問題,請教~
1、梁、柱的箍筋彎鉤按多少倍的d考慮啊? 2、梁、柱的主筋是屬于受拉還是受壓? 3、剪力墻的拉筋玩夠又該如何考慮? 4、梁、柱主筋什么情況下考慮錨固?搭接一般按多少米做一次搭接?問題補充:這個梁柱箍筋彎鉤有沒有書面的說明啊,或者是在哪本書上寫著?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、梁柱的箍筋彎鉤不抗震按照6.9d,抗震按照11.9d考慮 2梁的上部鋼筋受壓,下部鋼筋受拉,柱的主筋受壓 3剪力墻的拉筋彎鉤按135度彎鉤考慮,抗震地區平直段長度不小于10d。 梁上部鋼筋在邊支座錨固。下部鋼筋的通長筋在邊支座錨固。非通常下部筋每跨都錨在支座里,柱的搭接每自然層一次;梁的搭接直徑25mm一下的8m算一個定尺,直徑25mm以上的6m算一個定尺
2010-07-21 10:53:02
-
1、結構總說明一般都有說明是10d,你用軟件算量的話,軟件會根據你的設置自動計算。2|、梁是受拉,柱是受壓(不是很準確)。3、按設計施工圖計算。4、有支坐就有錨固,搭接如設計沒有要求的按鋼材的購買長度計。
2010-07-21 10:54:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看