-
jingwensong 2010-07-21 10:24:12 | 北京市 其他專業 | 1639查看 3回答
獨立基礎有底板嗎?他一般施工工藝是什么啊
None
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納獨立基礎一般沒有底板,有墊層。先澆筑墊層,在墊層上放線,綁鋼筋,支模板,再澆筑獨立基礎。
2010-07-21 10:39:53
-
獨立基礎的施工工藝 (1) 清理及墊層澆灌地基驗槽完成后,清除表層浮土及擾動土,不留積水,立即進行墊層混凝土施工,墊層混凝土必須振搗密實,表面平整,嚴禁晾曬基土。(2) 鋼筋綁扎墊層澆灌完成后,混凝土達到1.2MPa后,表面彈線進行鋼筋綁扎,鋼筋綁扎不允許漏扣,柱插筋彎鉤部分必須與底板筋成45°綁扎,連接點處必須全部綁扎,距底板5cm處綁扎第一個箍筋,距基礎頂5cm處綁扎最后一道箍筋,作為標高控制筋及定位筋,柱插筋最上部再綁扎一道定位筋,上下箍筋及定位箍筋綁扎完成后將柱插筋調整到位并用井字木架臨時固定,然后綁扎剩余箍筋,保證柱插筋不變形走樣,兩道定位筋在基礎混凝±澆完后,必須進行更換。鋼筋綁扎好后底面及側面擱置保護層塑料墊塊,厚度為設計保護層厚度,墊塊間距不得大于100mm(視設計鋼筋直徑確定),以防出現露筋的質量通病。注意對鋼筋的成品保護,不得任意碰撞鋼筋,造成鋼筋移位。 (3) 模板鋼筋綁扎及相關專業施工完成后立即進行模板安裝,模板采用小鋼模或木模,利用架子管或木方加固。錐形基礎坡度<30°時,采用斜模板支護,利用螺栓與底板鋼筋拉緊,防止上浮.模板上部設透氣及振搗孔,坡度≤30°時,利用鋼絲網(間距30cm)防止混凝土下墜,上口設井字木控制鋼筋位置。不得用重物沖擊模板,不準在吊幫的模板上搭設腳手架,保證模板的牢固和嚴密。 (4) 清理清除模板內的木屑、泥土等雜物,木模澆水濕潤,堵嚴板縫及孔洞。(5) 混凝土澆筑混凝土應分層連續進行,問歇時間不超過混凝土初凝時間,一般不超過2h,為保證鋼筋位置正確,先澆一層5~10cm厚混凝土固定鋼筋。臺階型基礎每一臺階高度整體澆搗,每澆完一臺階停頓0.5h待其下沉,再澆上一層。分層下料,每層厚度為振動棒的有效振動長度。防止由于下料過厚、振搗不實或漏振、吊幫的根部砂漿涌出等原因造成蜂窩、麻面或孔洞。 (6) 混凝土振搗采用插入式振搗器,插人的間距不大于振搗器作用部分長度的1.25倍。上層振搗棒插人下層3~5cm。盡量避免碰撞預埋件、預埋螺栓,防止預埋件移位。 (7) 混凝土找平混凝土澆筑后,表面比較大的混凝土,使用平板振搗器振一遍,然后用刮桿刮平,再用木抹子搓平。收面前必須校核混凝土表面標高,不符合要求處立即整改。 (8) 混凝土澆筑澆筑混凝土時,經常觀察模板、支架、鋼筋、螺栓、預留孔洞和管有無走動情況,一經發現有變形、走動或位移時,立即停止澆筑,并及時修整和加固模板,然后再繼續澆筑。 (9) 混凝土養護已澆筑完的混凝土,應在12h左右覆蓋和澆水。一般常溫養護不得少于7d,特種混凝土養護不得少于14d。養護設專人檢查落實,防止由于養護不及時,造成混凝土表面裂縫。 (10) 模板拆除側面模板在混凝土強度能保證其棱角不因拆模板而受損壞時方可拆模
2010-07-21 10:51:50
-
獨立基礎底部一般為墊層,每邊比獨立基礎寬10CM,厚度為100MM左右
2010-07-21 10:48:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看