路寬寬吶 2024-05-28 16:26:24 | 山西省 安裝 | 778查看 3回答
接線盒怎么計算?怎么區分明裝還是暗裝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
明管明盒、暗管暗盒
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2024-05-28 16:29:54
-
在工程中,接線盒的個數計算主要依據兩個因素:燈頭盒的數量和特定的規范規定。以下是詳細的計算方法和步驟:
燈頭盒數量:
首先,需要確定項目中燈頭盒的總數量。這些燈頭盒通常用于連接電線和燈具,是電氣安裝中不可或缺的部分。
規范規定:
除了燈頭盒數量外,接線盒的個數還需遵循特定的規范規定,這些規定通常與管路的彎曲情況有關。
具體來說,當管路無彎時,每段管路長度不超過30m,即需要設置一個接線盒。
如果兩個接線盒之間有一個彎,則管路長度不超過20m時設置一個接線盒。
如果兩個接線盒之間有兩個彎,管路長度不超過15m時設置一個接線盒。
如果兩個接線盒之間有三個彎,管路長度不超過8m時設置一個接線盒。
特別注意,暗配管兩個接線盒之間不允許出現四個彎。
明裝配電箱(暗配管)背后的接線盒:
對于每個明裝配電箱(暗配管),其背后都需要使用一個接線盒。這是為了確保電線連接的安全和穩定。
總結:
接線盒的總數 = 燈頭盒數量 + 根據管路彎曲情況確定的額外接線盒數量 + 每個明裝配電箱(暗配管)背后的接線盒數量。
2024-05-28 16:32:28
-
明配管(明裝接線盒)
暗配管(暗裝接線盒)
2024-05-28 22:14:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看