山東消耗量定額中因定尺搭接不計長度,請問GTJ2025中是否需要設置?
山東消耗量定額中因定尺搭接不計長度(理解是否有誤?),請問GTJ2025中是否需要設置?如何設置?
如果設計或圖集規定是搭接,或者應該按搭接考慮,實際施工中用了套筒的,套筒是否據實結算?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
定尺長度的搭接不計算,GTJ2025里鋼筋計算設置--搭接設置,綁扎連接方式的定尺長度可以改成無限大,比如100000mm
圖集規定的設計搭接正常計算,比如梁架立筋與支座筋搭接150,板分布筋與受力筋搭接150;把綁扎連接方式的定尺長度改成無限大,不影響設計搭接的計算。 山東定額里列有套筒接頭、電渣壓力焊和套管擠壓定額,這三種接頭正常計算,其余定額里沒有的不計算
首次提交 2024-05-27 11:57:13 最近修改2024-05-27 11:57:33 (修改過1次)
-
打開計算設置,搭接設置,定尺長度設置最大值即可
設計規定的搭接按規定計算,就是軟件設置的規則
2024-05-26 20:27:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看