12345 2024-05-23 23:20:54 | 四川省 市政 | 224查看 1回答
關于四川省市政水處理模板超高問題
四川省市政水處理模板超高怎么理解,怎么組價?我一個項目有超過4.6的,有超過5.6,定額怎么套取呢?只套取一個支模高度>3.6米嗎?還是套取多個呢?定額工程量是跟清單量一樣嗎?能請老師細說一下么?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
3.6m-4.6m部分 套用超高增加一米計算 和 套用定額子目,4.6m-5.6m部分 套用增加一米定額子目乘以2 ,,,
2024-05-24 07:34:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看