墻體拉筋梅花狀布置
墻體高度5100,寬度2000(不包括旁邊的暗柱寬度),拉筋梅花狀布置,間距400*400,其計算出的拉筋個數與按 墻凈面積/間距*間距 所得的數值有差距,請問如用手工計算,應該怎樣計算才對。
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
軟件這種計算方法是正確的,如果是梅花形布置,拉筋按400*200或者200*400輸入。你認為有誤差,也可以在“編輯鋼筋”中對它的數量用手工輸入,然后點工具欄上“鎖定”,這樣就可以將修改的信息保存住。
2010-07-19 21:11:17
-
高度除間距減一,或長度除間距加一,總數一乘,就是應有的所得量
2010-07-19 21:21:55
-
你好,在《G101平法鋼筋計算精講高亮版》(共享資料里有) P267 在這方面說得很清楚,對于墻體拉筋條數的計算: 水平根數:(墻長-1/2間距(起步距離))/間距+1 豎向根數:(墻高-1/2間距(起步距離))/間距+1 最后:墻體拉筋條數=水平根數*豎向根數
2010-07-19 21:45:32
-
梅花形布置不是樓上的圖,08G101-5中是這樣的,如下圖
2010-07-20 08:07:24
-
在墻體無窮大的時候,梅花狀與矩開布置,鋼筋正好相差一半 在一般墻中,梅花狀與矩形布置,鋼筋差不多是相差一半.
2010-07-20 07:54:06