重新回歸 2024-05-15 17:09:42 | 廣東省 土建 | 153查看 2回答
這種裝配式的現澆剪力墻遇到框架柱,框架柱的體積就被扣減為0了,這是對的嗎?
2024-05-15 17:12:34 補充
框架柱的工程量都加到這個裝配式剪力墻里了
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
不對,計算規則改下吧。
2024-05-15 17:13:55
-
兩個構件重復時,要扣現澆的。實際施工也是這樣,此處放置了裝配式墻,就沒有空間再施工柱了。建模可以重復畫,但工程量為0
2024-05-15 17:16:08