方依萍 2024-05-13 16:37:07 | 浙江省 安裝概算招投標預算電力算量 | 414查看 1回答
從消防控制是接出來的線到不同樓的端子箱是串聯還是并聯?
我想問下比如消防報警線從消控中心出來 是先連接9#的消防端子箱再從9#端子箱連接10#的端子箱串聯 還是從消控中心出來 連接9#的端子箱 再從消控中心出來連接10#并聯連接?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
是從消控中心出來 連接9#的端子箱 再從消控中心出來連接10#并聯連接
2024-05-13 17:08:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看