鞠震軍 2024-05-13 10:30:45 | 山東省 機電預算安裝算量GQI | 142查看 1回答
采暖管徑套管問題等
圖紙設計熱力小室出戶管夾克管DN80,為啥預埋剛性防水套管預埋DN200的套管,計算工程量的時候是計算剛性防水套管DN80的1個套定額,還是按照圖紙設計的DN200剛性防水套管1個套定額,橋架中的鍍鋅絲堵如何計算工程量,最后用套制作和安裝定額碼?介質管徑是管道的公稱直徑還是?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
套管管徑圖紙有按圖紙;
按圖紙套200剛性防水套管
橋架鍍鋅絲堵不計算,包含在定額內
介質管徑是管道是什么直徑要看圖紙,無縫鋼管一般用外徑,鍍鋅鋼管一般共公稱直徑
2024-05-13 10:33:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看