諾 2024-05-09 18:59:29 | 甘肅省 土建安裝市政 | 179查看 2回答
采暖管道改造:要把原來的采暖干管下供下回形式改成上供中回
原來的采暖干管下供下回形式改成上供中回,原來教學樓的供暖供回水干管都敷設在一層的地溝內,現在要拆了。換成上供中回,供回水干管敷設在一層和五層層低,麻煩問下老師,原來一層地溝內的管道可以拆除嗎?如果可以是不是只套一個管道拆除就可以?
2024-05-09 19:00:04 補充
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
最好看一下系統圖,對比原來的位置,原來的干管是否保留
2024-05-09 19:58:38
-
有拆除(一層拆除供水管),有新增(五層增加供水管干管、立管)。
要有設計的系統圖,才能施工。立管的管徑也會有變化。
2024-05-10 06:07:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看