fei 2010-07-15 17:48:20 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1759查看 3回答
暗梁,水平筋搭接
1。暗梁正確的做法和設置應該是怎樣的 2。剪力墻外側水平鋼筋在轉角處,按03G47頁應該是通過暗柱大于1.2LAE再搭接,算量圖形上的圖形為什么不是
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
算量圖形上的圖形,不畫鋼筋,不計算鋼筋。
2010-07-15 18:11:27
-
1。暗梁正確的做法和設置應該是怎樣的' 答;暗梁正確的做法是暗梁的縱筋錨入暗柱內,箍筋從暗柱邊起距50mm開始布置。 2。剪力墻外側水平鋼筋在轉角處,按03G47頁應該是通過暗柱大于1.2LAE再搭接,算量圖形上的圖形為什么不是 答;對于剪力墻外側的水平鋼筋在轉角處,按03G47頁應該是通過暗柱大于1.2LAE再搭接,你可以修改計算規則,節點設置進行處理,如下圖所示:
2010-07-15 20:18:31
-
暗梁正確的做法是在剪力墻頂利用剪力墻水平筋做成一道與墻同寬的“梁”增加剪力墻的頂部受力。 2、墻的水平筋在轉角處不一定是通過暗柱,大于1.2LAE再搭接。而是伸入對邊另加15d。
2010-07-15 20:25:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看