lala8528 2024-05-02 20:22:11 | 廣東省 土建預算 | 406查看 1回答
預應力管樁施工前土方要求
預應力管樁設計頂標高-3至-4m,原地面標高-0.2m,請問:1、施工前是否需要開挖至設計樁頂標高?如開挖至設計樁頂標高,是挖到較高面-3m、還是挖至較低面-4m?2:如不需開挖直接先打樁,樁頂到载面標高處距離是否是按送樁計算?3、如打完樁后再挖土,是否所有土方按挖樁間土計算?還是樁頂多少范圍內(nèi)按樁間土?求大神們指教
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、施工前是否需要開挖至設計樁頂標高?【都可以的】如開挖至設計樁頂標高,是挖到較高面-3m、還是挖至較低面-4m?【是較高面】2:如不需開挖直接先打樁,樁頂到载面標高處距離是否是按送樁計算?【是的】3、如打完樁后再挖土,是否所有土方按挖樁間土計算?還是樁頂多少范圍內(nèi)按樁間土?【是樁頂500以內(nèi)計算為樁間土】
2024-05-02 21:11:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看