cwr555 2024-05-01 15:53:09 | 湖北省 安裝設計預算計價軟件GCCP | 274查看 3回答
應急照明電源集中系統圖問題
圖一是應急照明集中電源系統圖,圖二是平面回路,請問:
1、圖一中的1通訊干線,也要計算工程量嗎,為什么它的規格NH-RVSP-2*1.5mm2,而2
是NH-RVS-2*2.5mm2,比1的規格還要小?
2、1通訊干線在平面回路上是指哪些范圍?
謝謝
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1為進線,2為出線,都需要計算工程量
2024-05-01 15:55:42
-
1是通訊線,2是燈具電源線,在實際施工中1一般要2*2.5mm2線。
2024-05-03 11:58:31
-
應急照明的進線是WDZBN-BYJ-3*2.5,出線是NH-RVS-2*2.5,進出線截面相等,線型不一樣,通信干線用于應急照明箱與消控室應急照明主機之間。
2024-05-06 13:50:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看