fengxiaol 2015-02-13 17:33:57 | 重慶市 安裝算量GQI | 434查看 3回答
GQI2013防雷接地
1.引下線是柱鋼筋代的,在土建中計算還是安裝中算,或是土建已算安裝是否還算? 2.引下線在GQI2013中怎樣繪制,通過哪個功能?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1.引下線是柱鋼筋代的,在土建中計算還是安裝中算,或是土建已算安裝是否還算?
——:在安裝算量內套取定額子目
2.引下線在GQI2013中怎樣繪制,通過哪個功能?
——:利用層高計算就好
2015-02-13 18:18:23
-
1.引下線是柱鋼筋代的,在土建中計算還是安裝中算,或是土建已算安裝是否還算?
回復:在安裝中計算,按延長米計算其工程量,具體查閱當地工程量計算規則確認;
.引下線在GQI2013中怎樣繪制,通過哪個功能?
回復:可以用布置立管功能完成即可。
2015-02-13 21:04:39
-
1.引下線是利用柱中二根主鋼筋進行規定焊接而成,其鋼筋量不可以再計取,在土建中只計算為柱筋,安裝不可再重復計算
2.引下線在GQI2013中用“立管”構件來繪制。
2015-02-14 11:05:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看