乙爾古拜 2010-07-14 17:05:08 | 陜西省 安裝算量GQI | 1178查看 3回答
空調管道的水沖洗 壓力試驗問題
空調供回水管 凝結水管道 在安裝完畢后需不需要沖洗和壓力試驗?設計上說是要做!~ 組價的時候是不是該套個整體的壓力試驗和水沖洗?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納空調供回水管 凝結水管道 在安裝完畢后應該做沖洗和壓力試驗的,但是這些工作是包括在管道安裝工作之中的,不需要另行套用定額子目項。 定額項目的工程量說明中有相關的解釋。
2010-07-14 17:09:32
-
空調供回水管 凝結水管道 在安裝完畢后應該做沖洗和壓力試驗的,管道安裝工作之中包括一次水壓試驗只是施工中一個施工段的水壓試驗,而不是整個系統的水壓試驗,所以在管道全部安裝完畢后需要做系統打壓試驗及沖洗。
2010-07-15 09:57:25
-
是組價的時候是不是該套個整體的壓力試驗和水沖洗
2010-07-15 13:53:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看