吳昊 2024-04-25 14:28:21 | 浙江省 土建土建計量GTJ | 145查看 2回答
請問圖中方框處的這段墻,沒有柱,窗尺寸小于設構造柱標準,如何設置構造柱?
難道就設置墻體兩邊加上這堵墻的中間,這三根構造柱嗎?
2024-04-25 14:37:41 補充
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
黃色的已經是柱子了。這堵墻不需要再設置構造柱了。
2024-04-25 14:36:14
-
門窗洞口寬度大于2100mm,設置構造柱,反之就是抱框柱。
2024-04-25 14:36:27