????? 2024-04-24 08:31:57 | 北京市 土建市政公路機電審核 | 414查看 4回答
請問下電纜盤圈是一定要有的嗎
有一個審核項目,我方是審核單位,我們按照電纜(4*240)測量的實際凈長+工作井豎向高度+1m預留長度審核的該工程量,后施工單位回復工作井內盤圈有4m*2個井共計8m要加上去,請問下,設計中未表示要盤圈,這個是正常施工一定要做的還是怎么樣,需要給施工方這個量嗎
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
按計算規則這個是沒有的,但有總長2.5%的系數,還有出配電箱和連接設備都有預留。
2024-04-24 08:37:38
-
辦理簽證
2024-04-24 08:37:45
-
一般甲方要求要留存部分,便于電纜頭出現問題時維修使用,但應該出具簽證予以確認。
2024-04-24 08:46:58
-
有簽證才給。即;是甲方要求預留的。才給。
2024-04-24 10:02:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看