孫興全 2024-04-21 14:35:52 | 重慶市 土建 | 530查看 2回答
101圖集規范錨固系數
101圖集規范里當錙固長度范圍內縱向受力鋼筋周邊保護層厚度為3d、≥5d(d為錨固鋼筋的直徑,單位mm)時,表中數據可分別乘以0.8、0.7;中間厚度時按內插值計算。意思是不是梁、柱、墻、板有錨固長度范圍保護層≥3d、≥5d情況La、Lae錨固值都可以乘以系數鋼筋下料(如中間層框架梁KL,柱寬800、支座長度1000、梁寬300、鋼筋直徑25的錨固區保護層已經>5d,那此框架梁錨固值取0.7*Lae是否就已經滿足規范要求了)。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
是的
2024-04-21 21:38:09
-
不是,
“錨固長度范圍內”“縱向受力鋼筋”“周邊”保護層厚度為3d(d為錨固鋼筋的直徑)時,表中數據可乘以0.8; 條件是錨固區范圍內所有縱向受力鋼筋保護層 大于3d ,你舉得例子 錨固區 梁的保護層滿足了,同樣部位 柱的受力筋 保護層 不滿足條件,所以不能 乘0.8
2025-01-04 09:16:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看