西貝 2024-04-20 11:39:43 | 河北省 安裝 | 228查看 2回答
在綜合管線輸入導線型號,但查看管線工程量的導線型號不對,量也不對,該怎么解決呢?
在綜合管線的導線型號中輸入WDZN-BYJ-B1-2*1.5,但查看管線工程量是WDZN-BYJ-B1.5。
火災自動報警系統(tǒng)圖上寫“信號線+電源線,s+d”(是它倆放在1根管里,這步對的吧?),點開導線規(guī)格型號后邊的三個點出現(xiàn)的窗口也是輸入的WDZN-BYJ-B1-2*1.5,可2根線的長度不一樣,也沒有設置倍數(shù),請問該怎么解決呢?謝謝各位!
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
正確。
WDZN-RYJS-B 2×1.5(73.177m)1根雙絞線
WDZN-BYJ-B 2×1.5(73.177*2=146.354m)2根電線
首次提交 2024-04-20 13:59:40 最近修改2024-04-20 14:01:05 (修改過1次)
-
WDZN-BYJ就是按單根計算的,出量就應該是WDZN-BYJ-B1.5
2024-04-20 11:42:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看