-
x_sailing 2010-07-12 17:32:19 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1445查看 5回答
同樣的一根梁上的板的支座負筋長度不一樣是什么原因 請看圖
我在一根梁上建立板的支座負筋 屬性全都一樣 可是為什么計算出來的長度不一樣? 具體請看下圖! 期待高手的解答!問題補充:一般手算時 只有一種長度 如何修改軟件設置 才能使他們的長度統一為一種?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
就差這么點量 你能虧哪去
2010-07-12 17:49:27
-
因為支仔烛者墻的? 不用改,你要全部修改多麻煩!其實那樣計算式符合101圖集的!
2010-07-12 17:40:17
-
出現這原因是你的端頭的圓形柱,在圓形柱的位置,按你的負筋的間距是可以布置兩根負筋的,然后板負筋的錨固都是從柱的內邊位置開始計算錨固,然后你的單邊標注尺寸是支座內邊,你這里又是按梁布置了鋼筋所以出現你這里的情況。
2010-07-12 18:13:15
-
我在一根梁上建立板的支座負筋 屬性全都一樣 可是為什么計算出來的長度不一樣? 軟件計算是正確的。 負筋1是左邊靠圓形柱處的負筋,負筋上端伸進了Y向梁里面,所以有兩個支座。 負筋2是中間的負筋36根,無話可說。 負筋3是最右邊的一根負筋。支座較寬(本梁支座加Y向梁部分支座),所以凈長較小。 那怎么才能把設置給改了 變成一樣的長度呢 為什么要改?鋼筋按照規范就該這樣布置和下料、安裝。要改也可以。按照截圖(雙擊看完整的截圖)操作:
2010-07-12 19:44:27
-
匯總計算結束后,然后點擊編輯鋼筋,把鋼筋的長度改一下,然后鎖定構建試試
2010-07-12 20:15:29
-
沒有特殊的設置什么 畫了幾個柱子 其中就兩個柱子縱筋長度是這樣的 。。求解 為什么同一個柱子四個角筋長度都不一樣?
-
圈梁上部筋是2B10,難道不是一樣的長度嗎?為什么軟件2根的計算都不一樣? 什么原因它這樣計算的,謝謝。
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看