-
知足常樂 2024-04-19 11:30:10 | 江蘇省 安裝 | 201查看 6回答
大佬們請問消防電的連接方式是哪一種?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
一般一層一個防火分區,按第二種鏈接
2024-04-19 11:31:39
-
跟你點數有很大關系,點數多的話一層就好幾根總線
2024-04-19 11:31:45
-
看每層的點位數,消防線路有點位要求,一個回路可以帶200個左右,一個隔離模塊一般可以帶30多個。
2024-04-19 11:33:06
-
按規范配線需要再箱內或者管內接頭,所以應該是第二種情況,如果是第一種情況,也需要在接頭處設置接線盒。
2024-04-19 11:39:30
-
第二種
2024-04-19 13:13:39
-
同樓上,看點數。如果一層點位不超過200,就是第1個,超過了,就是第2個。點數數量就是煙感、溫感、手報、聲光這些末端點位的總和。
延伸一下,一般一棟建筑物的總點數會超過200點,那其實兩種接法都有,比如123層一路,456層一路。有些系統圖會說明多少路總線去機房,就是根據點位數量來統計的。
2024-04-19 23:30:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看