-
四葉草 2010-07-12 16:29:41 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2271查看 5回答
搭接設置中鋼筋定尺的作用
當鋼筋連接形式為綁扎時,定尺長度為8-10米時,若板或梁的通長鋼筋為30米,軟件計算了3個搭接長度,但“定額規范:因鋼筋加工綜合開料和鋼筋出廠長度定尺所引起鋼筋非設計接駁定額已作考慮,不另行計算。”那么軟件中所計算的3個搭接長度是否不應考慮?鋼筋定尺長度的作用是什么?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
根據定尺長度計算鋼筋的搭接數。
2010-07-19 10:16:45
-
“定額規范:因鋼筋加工綜合開料和鋼筋出廠長度定尺所引起鋼筋非設計接駁定額已作考慮,不另行計算。”那么軟件中所計算的3個搭接長度是不應考慮.。鋼筋定尺長度的作用是計算通長鋼筋的搭接,可以不用其數據。
2010-07-12 16:40:46
-
鋼筋定尺的作用就是計算鋼筋的搭接值, 當鋼筋連接形式為綁扎時,定尺長度為8-10米時,若板或梁的通長鋼筋為30米,軟件計算了3個搭接長度。這個就是定尺的作用。 就是因為定額里面已經考慮了這個值。所以在工程設置里面,一般我們都把鋼筋定尺改為最大值,50米。這樣就不會計算這個搭接長度了。但是垂直定尺一般不改,因為垂直的接頭個數還是要計算的。但是算柱子的焊接接頭的時候每一個樓層都會自動計算,但是有些時候例如層高超過10米了,那樣設置垂直定尺的長度就有作用了。
2010-07-12 16:40:12
-
一般板里面 按房間 斷開 計算 梁里面定尺 搭接或鋼筋連接考慮
2010-07-12 16:31:28
-
定額包含的是焊接搭接長度,不是機械連接,如果設計要求采用機械連接或者明確了焊接搭接長度的還是要另行計算。鋼筋定尺長度的作用是就在此。 如果圖紙設計明確說明了搭接長度為10d,并且明確了部位,是可以計算的,只要明確了搭接長度和部位,都可以計算,否則“定額已包含”。如果豎向鋼筋(比喻柱的主筋、墻縱向鋼筋)設計采用“電渣壓力焊”就不能計算搭接長度的鋼筋數量,應以“個”為單位計算電渣壓力焊的工程量,此時就不是按鋼筋的定尺長度計算,而是每層每根一個。
2010-07-12 16:41:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看