抗滲防水劑BY-8
在洗濾池工程的中,施工單位上報的結算采用的是泵送抗滲商品砼P6C25,但又另外增加了抗滲防水劑BY-8,按每千克7.5元算的? 而且沒有簽證什么的,我想問的是抗滲防水劑是不是可以扣除,算重復計算的?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納沒有簽證的可以扣除,還要就是既然是抗滲砼了,那么砼也不需要再加什么抗滲防水劑了。 還有個可能就是防水劑BY-8是用在池內粉刷用的,你在仔細看看圖紙的建筑說明
2010-07-12 08:24:11
-
如果圖紙只有砼P6C25,沒有要求再加抗滲防水劑,而且沒有簽證.計算抗滲防水劑BY-8沒有理由
2010-07-12 08:40:45
-
答:對于抗滲混凝土,當等級小于等P6級時,按普通混凝土計算,不可以計算外加劑,當大于PS級時,按普通混凝土計算,另加外加劑進行計算.對于你說的那種情況,沒有簽證時,可以刪除.
2010-07-12 09:47:47
-
如果套抗滲混凝土子目了 就不能在計算抗滲劑的費用了 可以在混凝土單價里考慮差價 不能另外列項計算。
2010-07-12 10:51:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看