清風 2024-04-15 14:54:01 | 山東省 安裝 | 251查看 4回答
圖紙上畫的水表前端只有一個閘閥跟過濾器 但是套水表定額的時候又冒出兩個閥門
現在是套了一個閘閥的定額一個過濾器的定額 但是套水表定額的時候又冒出兩個閥門 定額這里的閥門是不是刪了就行了還是說圖紙上三個閥門其實是一套,求大神指導下 就這個圖紙應該套那幾個定額
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
按設計,沒有的刪除
2024-04-15 15:03:23
-
定額默認水表組中含水表前后兩個閘門,依據圖紙計算套水表組安的話閘門數量改1就行了
2024-04-15 15:05:27
-
定額中帶有 的
2024-04-15 15:06:28
-
單獨的閘閥不要套了
2024-04-15 15:14:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看