小胡 2010-07-11 13:51:08 | 北京市 其他專業 | 547查看 4回答
安裝問題
1,PP-R塑料管熱熔連接的管件的數量怎么計算?一般的計算方法是什么? 2,排水管、雨水管也要做做“管道液壓試驗”嗎? 3,PVC-U,PP-R,UPVC,PP-C,PE;這些管的圖片,還有區別。分別在什么地方使用? 4,雨水斗套哪項清單?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好! 根據你的問題分別回答如下: 1,PP-R塑料管熱熔連接的管件的數量怎么計算?一般的計算方法是什么? 一般是按定額中綜合的數量進行計算,另一種方法就是按圖紙設計的管件數量分析出來在主材費中計取(比較麻煩,大管徑的可以這樣計算) 2,排水管、雨水管也要做做“管道液壓試驗”嗎? 排水管、雨水管僅作通球試驗,不做水壓試驗,這些試驗在定額中包括,不用單獨計算的。 3,PVC-U,PP-R,UPVC,PP-C,PE;這些管的圖片,還有區別。分別在什么地方使用? 這些管道都是塑料管的,具體的區別就是分別用于不同的給排水、采暖、燃氣等管道中,建議根據圖紙設計要求的管道材質進行工程量的計算及費用的計算。 4,雨水斗套哪項清單? 雨水斗應該按土建工程中屋面排水中的清單項目進行套用。
2010-07-11 14:14:28
-
1、管件的含量在定額的最后有附表可查。 2、都要做閉水試驗及灌水通球試驗。 3、要看設計標注。 4、雨水斗不單獨列項,綜合在雨水管清單項中。
2010-07-11 13:56:13
-
排水管、雨水管也要做做“管道液壓試驗”嗎?答不需要做壓力試驗
2010-07-11 16:51:14
-
1、投標時時間緊張,可按塑料管件的含量參考計算;決算必須按系統圖,逐一清點,沒有捷徑。 2、不需要做壓力試驗。 3、由設計決定并標注在施工圖上。 4、雨水斗套第五冊第十五節:5-102為DN100的,5-103為DN125的,5-104為DN150的。
2010-07-11 17:37:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看